CPU属性里有,cycle/clock memory ,勾选clock memory方框,在下面的memory bite中输入你想用到的位,比如你输入0,对应的是m0.0---m0.7,这几个分别对应不同的周期。很久没用了,周期不记得了。你看下深入浅出300就明白了