讨论的比较热烈,我以前用过集成的方式,但是非常不方便。
1. 通过编译的方式传递变量,太繁琐,而且不能一次批量。
2. 只能传递基本变量,对于现在的PLC的编程方式,很少用基础变量了,
都是结构变量,WINCC6.2 不支持,所以根本没法用。
3. 插完旗子要修改了,发现单纯的在WINCC内难以删除,简直是坑爹啊。
4. 其实现在三四千点的项目,建立变量麻烦么,其实很简单,以前做电厂项目,建立变量提前建立好结构变量,单设备结构变量,单元设备结构变量,而且建立的时候考虑整齐划一性,起名字的通用复制性,手法快的半个多小时,慢的也用不了2个小时,全部搞定,就是单纯复制粘贴,无论在WINCC,还是在STEP7中,全部自动产生下标。WINCC中需要修改一下地址,这个要给WINCC提点意见,以后下标自动加上的同时,地址也自动加上。这是稍微耗时间的,也就10分八分钟的事情。
5. 据说WINCC7.0已经支持结构变量的集成了,目前还没有用过,等着找到软件测试一下,看看是否好用。