经验分享:称重模块siwarex CS插拔引起故障

已锁定

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

经验分享:称重模块siwarex CS插拔引起故障

4267

3

2011-07-14 15:16:30

star star star
问题描述:ET200S订货号6ES7151-1AA04-0AB0,连接多个称重模块siwarex CS,其中一个称重模块发生故障需要更换,插拔硬件时其他称重模块的数据无法读取了?
解决方法:在ET200S 硬件组态中勾选Operation at preset<>actural configuration,这样当CPU检测到ET200S的硬件配置与实际的模块配置情况不相符时,ET200S模块仍然能够正常工作,否则该接口模块会从Profibus DP总线上掉站,它后面的其他模块就无法正常工作了,如下图所示: