quote:以下是引用风淡云晴在2011-07-14 08:52:46的发言:
如果是以前用正常,现在不正常,
1.电机接地
2.电缆接地
3.变频器坏

如果是开始就不正常,除了检查上面,还要看看是不是要加制动电阻,由于负载转动惯量太大,控制时能量释放不了,可能造成过电压故障.

没有现在已经确定是电机本身的缘故,不知道在保养维修的过程中改变过什么,额定电压是400,到了620r/min 就有DC 480V的电压,这个时候不会跳主控,再一加速就跳了,电压会到500V