模数转换 问题!

已锁定

菜鸟想高飞

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2009-12-18

普通 普通 如何晋级?

模数转换 问题!

1640

11

2011-07-14 20:58:01

模拟量输入模块 是将模拟量信号转换为数字量信号 比如4-20MA对应数字量0-27648
但在我们单位的程序中所读取的变频器中的转速和电流的状态字要转换为实际的转速和电流却要用0-50HZ对应数字量0-16384进行计算 实际电流也是同样的换算
请问这样计算对吗?是程序错了吗?如果程序没问题那么 什么时候用0-27648什么时候用0-16384呢》?
比较疑惑,。高手指点下吧!
模数转换 问题! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54647条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。