回复:奇怪的300的通讯问题

8803

  • 帖子

    564
  • 精华

    6
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-15 00:36:15

22楼

quote:以下是引用修理工在2011-06-29 21:30:11的发言:
我有一个315-2的CPU带4个分站(站地址分别是10,11,12,13),用PROFIBUS-DP通讯,CPU是一个终端,13号站是一个终端.今天SF灯亮,BF灯闪.诊断12号分站故障,我把11号站的通讯头终端电阻打到ON.还是SF灯亮,BF灯闪.10号打到终端也是SF灯亮,BF灯闪.最后更换12号分站通讯DP头后,故障消失.我的问题是为什么10,11号分站终端电阻打到ON还报通讯故障.麻烦大家了,谢谢Q
是否程序中有OB86,但没有编写程序。
因为今天我也遇到这样的问题,由于生产任务紧,更换ET200M后恢复生产,没有删除OB86试验。