回复:MM430 提升泵 急!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-15 17:48:52

11楼

MM430是一款专为风机/水泵类应用;专门为节能设计的产品。没有矢量控制的功能。只适合用于空载启动(风机类)、轻载启动(水泵类)这种场合或类似场合。它的最大启动转矩只能相当于 普通V/f模式(全磁通电流模式FCC)。
如果原来可以正常运行,现在报过流,应该检查电器连接上是否有变化?对地是否有短路(漏电)等等。不要一味从变频器上找原因。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?