回复:应用探讨——考虑接地时CPU300在电源接口处金属片如何处理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-15 18:24:21

74楼

通过一月左右的交流,大家就关于S7-300与S7-300C关于CPU的接地情况进行了交流,网友其实主要还是围绕了共地和浮地的优劣势进行了讨论,实际上共地和浮地都是相对的,并没有完全的优势和劣势,需要根据现场项目的实际情况来决定,以下是根据网友门讨论的主要热点及针对S7-300/300C的情况进行了的一些总结:
对于CPU31xC,由于其强制接地,因此CPU内部电路中省去了RC组合回路,这也是其名为紧凑型的一个原因,因此这也决定了CPU31xC不适宜用于控制距离过长(接地故障监视)的场合,如果在该场合使用CPU31xC,有可能因距离过长产生的不等电势过大而损坏CPU,另外CPU集成的运动控制功能(比如高速计数、IO中断、PWM、频率测量)是需要完全接地的,这在我们一些I/O模块的接线规范中也有体现,同时正是由于CPU集成运动控制功能也是其紧凑的一个体现
虽说CPU31xC强制接地主要是设计时由于其内部的特性出于保护CPU的考虑,实际上从另一方面来说单独加一个金属条也未偿不可,虽然加金属条后内部就必须多嵌RC电路,但是增加RC电路对于整个CPU的成本来说比例上是非常小的,所以我想这并不是主要的原因,这点也从我们德国总部工程师得到了肯定,比较遗憾的是我们无法得到CPU的内部详细电路图,只能从原理和大局上考虑其原因,换句更为轻松的话题来说,这也可能是处于中国或一些国家的实际项目中不尽如任意的"接地"措施而设计的.

本次探讨的发帖整理稍候提供。

所有探讨参与者都将获得加倍发帖积分和金币,每一位精华帖作者还将获得每星5分的额外经验值奖励!

再次感谢大家!祝大家工作愉快!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。