回复:请教:模拟量转换处理中的非线性问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-15 18:39:37

3楼

非线性的就用非线性公式做啊。S7 200支持四则运算以及一些高级数学函数的。以前做过NTC热电阻的转换,有4段非线性转换,温度误差最大0.25摄氏度。