quote:以下是引用三良在2011-07-15 16:42:08的发言:
佩服,但请教K斑主一个问题,1、单端接地是在现场还是在装置侧接地呢?2、两端接去耦电容,是不是接在信号正负线之间的啊?3、给定与反馈是电压信号还是电流信号?这也许对我解决我这6SE70的模拟量信号输入会有帮助,先谢谢了
1.信号线的屏蔽层单端接地是电气柜侧,不是现场的电机侧。也就是装置侧;
2.没错,两端接的去耦电容是接到装置的端子上及现场的信号输出端子上。也就是信号线的两头端口处;
3.给定与反馈的信号都是电压信号,0-10V的标准信号。
4,我一般采用现场来的电压信号不直接上装置的端子,而是先在电气柜内做一下驱动和整形、滤波,然后再送装置的端子处这次所以反馈的信号如此噪声之大,是因为在现场就地把传感器信号进行了放大整形,然后长驱直入的送入装置的端子,结果不行呀,只好如此处理了。