quote:以下是引用坚持才能胜利在2011-07-14 20:58:01的发言:
模拟量输入模块 是将模拟量信号转换为数字量信号 比如4-20MA对应数字量0-27648
但在我们单位的程序中所读取的变频器中的转速和电流的状态字要转换为实际的转速和电流却要用0-50HZ对应数字量0-16384进行计算 实际电流也是同样的换算
请问这样计算对吗?是程序错了吗?如果程序没问题那么 什么时候用0-27648什么时候用0-16384呢》?
比较疑惑,。高手指点下吧!
1、0~27648是采用AI/AO模块的量程范围;而0~16384是采用与变频器通讯方式读取变频器的状态字(Status Word)时的量程范围。理解了吗!