2楼

保持寄存器地址的话需要你在modbus的功能块中定义起始地址的
如果把VW100定位起始地址,则40001就对应VW100
VW102则是40002,推算VW200对应40051
如果把起始地址为VW0,那就40001对应VW0,推算VW200对应40101