quote:以下是引用一脚门里一脚门外在2011-07-15 10:43:14的发言:
计划做一个可调的时间延时,
A M 1.2
L MW28
SD T9
监测的时候发现当在WINCC中输入MW28=10的时候,延时时间为S5T#100MS,当MW28=20的时候,延时时间变为S5T#140MS,请问这是为什么?还有怎样使设定值为10的时候延时为10S?
楼主:我个人感觉这个并不是PLC内需要解决的问题,根据你上面的现象,我判断是你WinCC里面变量设置有问题!结合贴图你参考一下吧,然后测试一下就知道了,呵呵......可以看出你PLC里面要延时100ms,WinCC上设定10就好了!