回复:[讨论及分享]:WINCC与STEP7集成方式做项目

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-16 21:42:31

98楼

quote:以下是引用凌波微步在2011-07-14 18:09:08的发言:
1.结构变量WINCC V6版本是肯定支持的;
2.变量上传的方式不仅仅局限于方便,而且还有可靠性;如果手动建立WINCC标签,STEP7标签,是有出错的可能性的。变量上传就不存在这个问题了,可以100%的保证STEP7,WINCC标签的一致性(当然仅限于上传的标签)
3.变量上传的另一个好处在于:如果你更换了通讯协议(从TCP/IP改为ISO),只要重新编译一次就可以了,而无需手动在WINCC中大量更改变量的位置;
4.OS编译还可以实现例如报警,归档等功能,这些如果在做STEP7程序时充分考虑的话,就无需进行多次的编辑(例如报警,归档等);也就是说,如果你编写的功能块内集成了报警,归档等功能,通过编译就不需要在WINCC中队ALARM LOGGING等进行编辑了;
5.PCS7觉不仅仅你说的那么简单的功能。用过了才知道~~~


1. 你没理解我的意思,不是不支持结构变量,而是不支持'STEP7中的结构变量自动传递到WINCC',现在我自己的项目中WINCC里面基础变量很少了,全是结构变量。
2. 这个出错的可能行几乎很少,因为每个结构定义好了,你所需要改变的仅仅是标签地址累加,复制粘贴,三四千点,也就二三十分钟。其实要是WINCC能够根据结构的长度自动加上偏移,那就威武了,速度绝对快,而且也就没有出错的可能。
3. 更换了通讯协议,那更简单了,我直接一个全选剪切,粘贴,两下搞定,这个功能还是很方便滴。
4. 很少用WINCC自带的归档,一般都代码自己往数据库里面写。
5. 呵呵,以后有机会尝试下,不过现在都在压成本,机会难觅啊。