回复:下一步我该如何做?【315系统】

快刀手

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-09-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-14 16:12:19

0楼

这样的系统可以采用MPI通讯模式采用全局数据通讯就可以了,也可以采用PROFIBUS
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54754条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。