回复:7.5KW电机、7.5KW变频器(MM440),V/F方式和矢量控制(SLVC)电机的力矩问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-16 22:30:32

29楼

因此它的频率输出是变频器自己控制的;随负载大小自动变化的;输出的频率值也不是你的给定值;只是电机的输出转速“相等于”你的给定值。
这个问题要搞清楚,要从交流异步电机驱动原理角度来看:
从电气原理上看;交流异步电机等效于一台二次侧(转子)短路的变压器;从驱动原理上看;其转子上的电流相当于直流电机转子电流(完全由负载决定);直流电机可以通过电枢直接提供转子(转矩)电流,但异步电机的转子电流只能通过“滑差”-切割磁力线(旋转磁场)、产生转子电压-提供转子(转矩)电流。
举个极端的例子:低频、极端地就是0频啦,频率为零就是直流啦。异步电机定子绕组通入直流(也就是所谓直流制动),你就是再提高电压、加大定子绕组电流(都快冒烟了),电机也不能像抱闸一样使转子不动;仍然会在负载拖动下慢慢转动。因为只有转子切割磁力线;才能产生转子电流。(这和给变压器一次加上直流;二次侧什么也得不到,是一个道理。呵呵,谁让变压器二次“不会转”呢?)这也说明了,提升低频电压的作用是有限的,过多地提升是有害的。
反过来说;“故意”提高(降低)一点频率,加大(降低)一点滑差,则就能使转子获得转矩电流的提升(降低);进而补偿因负载变化造成的转速变动。不是吗?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?