31楼

难道和矢量控制有关?
正是。
SLVC矢量控制从原理上是通过变换。但本质上就是通过上述的几步;建立电机模型、实测励磁曲线、动态优化,能够区分出励磁电流(频率的函数)和转矩电流(负载的函数);再根据实际转矩电流和电机的M/n(转矩和转速曲线,也就是滑差啦)就可以建立《观测器模型》-直接得到电机当前转速啦;并以此作为电机PID控制的速度反馈信号,代替电机旋转编码器的反馈信号。这就是所谓“无传感器矢量控制”。没有了旋转编码器,也减少了连接、抗干扰、调试的“任务”。
但是,由于启动时、极低速状态时,观测器模型无法精确计算得到电机轴的转速,因此,做不到有编码器的VC那样的启动、低速精确PID控制。(观测器模型不知道启动时,电机轴转了还是堵转。)所以精度范围做不到VC控制(类似直流机的)100:1。
对于变频器来说: V/f 模式的控制对象就是输出频率。可是我们搞传动的实际关心的是电机轴转速和转矩特性,只把变频器视为一个传动装置。因此并不关心输出频率。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?