回复:7.5KW电机、7.5KW变频器(MM440),V/F方式和矢量控制(SLVC)电机的力矩问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23454
  • 精华

    896
  • 被关注

    1278

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-17 13:14:05

33楼

呵呵,图上不是已经给你写得清清楚楚了吗?
所谓静止坐标系的变换,说穿了就是个二次侧短路的变压器模型。电机三相的对称性,当然可以视为两相啦。因为反馈通道的定子电流包含了励磁电流和转矩电流。通过所谓“旋转变换”(也就是通过前述的三步,得到的模型参数为依据),区分出(解出)两个电流分量。这样就可以把异步机等效成直流机来控制啦。把异步电机变成直流电机的特性来控制,也就是“矢量控制”的目的!
(实际上,西门子的矢量变频器的观测器直接解出电机轴转速,作为反馈信号。这样便于VC、SLVC控制的一致性。)
上述的图右侧画得并不对。变频器自身含有电压、电流传感器。并不需要在输出线上添加传感器。不要误导初学者。