【讨论】在WINCC中能诊断出300/400PLC的哪种故障?
上个帖子没人理,伤了自尊,不过还好,偶滴脸皮那是有万里长城拐角那么厚滴。
我现在可以诊断出PLC的通讯是否正常,有两种方法:
一、“看门狗”
1.在WINCC中用脚本做个“看门狗”,例如:3秒,时间到了就发出“xxPLC通讯故障”。
2.在PLC中做个1Hz振荡器,如果和WINCC通讯正常,就每秒给WINCC中的“看门狗”复位,那个“看门狗”就不会叫了。
二、利用WINCC里面的“变量状态”,在“没有连接”时发出“xxPLC通讯故障”。