quote:以下是引用忧雷云龙在2011-07-14 14:25:54的发言:quote:以下是引用aottowu在2011-07-11 14:23:44的发言:
建议你用一下变频器实际频率的返回,当为0时,就抱闸,可以减少一些危险,主要你还是看看原因吧!
用实际频率不一定可靠,按照LZ的意思,溜钩的时候变频器并没有报故障,也就是说依然是运行状态,这个时候的实际速度应该是不为0的……
感觉有点像是P515设为1的时候,防止直流母线电压过高,变频器自动调节频率。可以考虑一下负载大小和配置的制动电阻是不是匹配。
这个制动采用的是回馈制动,如果在提升机运行过程中,使能信号和on/off1信号没有了,变频器应该不存在直流电压过高的问题啊!