quote:以下是引用nnnn1234在2011-07-17 15:20:58的发言:
有关观测器的问题,应该是现代控制理论的研究对象。我想主要是一些状态方程。现在我们都是把它当一个黑匣子来看。但想知道它在西门子变频器中时怎么应用的?
观测器内部如何处理,我也不知道。(我也不想知道,那是西门子的财产。)
但是你可以从功能图(7900)略知一二。哪些是变量、哪些是函数输出。
其实,中小容量的MM440其电流传感器就是个串接在输出回路上的电阻片。它完全知道(测得到)瞬时电压矢量和电流矢量的夹角。因此,如果你在输出接上的是电阻,不是电机,变频器立刻就会知道。想骗过西门子变频器还真不容易。