回复:7.5KW电机、7.5KW变频器(MM440),V/F方式和矢量控制(SLVC)电机的力矩问题

nnnn1234

  • 帖子

    4983
  • 精华

    57
  • 被关注

    223

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-17 22:45:08

45楼

quote:以下是引用李岩在2011-07-12 10:25:31的发言:
我们前几天炉顶设备的气密箱出了问题,β角电机转不动了,加强润滑后,有人提出电机功率加大到11KW,我说没必要,变频器从V/F方式改成SLVC就行了。我当时说力矩至少能提高20%,但我心里也没谱啊,只是原来多次发生过V/F方式电机转不动,SLVC就转动的事。于是我心里就觉得矢量控制可以增大力矩,但只是定性的分析没有定量的数据,请高人帮忙分析一下吧。

加一句,我稍微干了几年的冶金行业,其实炼铁无料钟炉顶串罐用西门子mm4系列变频器的真的少,包括料车。主要是使用70.尤其近10年,冶金企业的黄金时代。如果你用70,也不会出这些问题。mm4在炼钢用的还是不少的啊。