回复:7.5KW电机、7.5KW变频器(MM440),V/F方式和矢量控制(SLVC)电机的力矩问题

nnnn1234

  • 帖子

    4953
  • 精华

    57
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-17 23:10:26

47楼

quote:以下是引用yming在2011-07-17 22:02:34的发言:
quote:以下是引用nnnn1234在2011-07-17 15:20:58的发言:
有关观测器的问题,应该是现代控制理论的研究对象。我想主要是一些状态方程。现在我们都是把它当一个黑匣子来看。但想知道它在西门子变频器中时怎么应用的?

观测器内部如何处理,我也不知道。(我也不想知道,那是西门子的财产。)
但是你可以从功能图(7900)略知一二。哪些是变量、哪些是函数输出。
其实,中小容量的MM440其电流传感器就是个串接在输出回路上的电阻片。它完全知道(测得到)瞬时电压矢量和电流矢量的夹角。因此,如果你在输出接上的是电阻,不是电机,变频器立刻就会知道。想骗过西门子变频器还真不容易。

是感觉西门子把mm4变频器搞的挺麻烦的。拆卸的时候都很麻烦。里面的电路板感觉也不是那样的精心的做的。
在接触AB的老型号变频1336时(现在叫罗克韦尔),感觉器做的设备很用心啊。实在。