回复:用200的PID功能控制固态继电器 老是超调停不下来怎么办啊?

天空中的浮云

  • 帖子

    1022
  • 精华

    3
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2006-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-18 09:25:45

8楼

quote:以下是引用鼠老爹在2011-07-17 17:09:26的发言:
这是积分饱和的典型现象。一种方法是Automann所讲的重新整定PID参数,减小积分作用。另一种方法是无扰动切换:先用手动控制将参数调节并基本稳定在设定值附近,然后切入PID控制。这样可以缩短PID的调节时间,避免积分饱和。

应该是这样的