自己准备动手做一个项目,由于以前没有做过,准备边学边做。
现在有个项目,15AI,30DO,60DI 想用CPU226,通过PC Access,
上位机软件用WINCC来做,选型如下:
CPU226 AC/DC/继电器;24点输入/16点输出 数量1
EM223 16点输入,24V DC;16点输出,继电器 数量3
EM231 4点模拟量输入 数量4
CP243-1 工业以太网的连接模块 数量1
问题:1、CPU226允许最大的扩展I/O模块 7块,允许最大的智能模块 7块,上述扩展模块是否刚好达到最大要求,如果EM231在增加一块备用,能加的进去吗?
2、手上有块CPU224XP,现在用CPU224XP编好程序,模拟调试好,是否到时候直接将PLC型号改为226就能下载进去使用?
3、用WINCC来做上位机软件时,使用OPC,用PPI电缆连接,可以直接读取PLC中的变量,先做好WINCC软件,后面可以将PPI电缆连接方式改为以太网连接方式吗?