quote:以下是引用n次看你的背影在2011-07-18 10:22:09的发言:
Automann老兄:你上面的文字让我想起了教科书上伟大的鲁迅大师作品中的人物《孔乙己》!使我又想起了孔乙己先生考问别人写“茴香豆”的故事。孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过,不过生活中似乎缺少了什么!

我只是坚持整数(Int)和双整数(DInt)是两种不同的数据类型,它们不能统称为“整型”。只有整数(Int)才能用十进制常数输入。
我并不知道西门子PLC的整数有3种(如你在2楼所说):8位的整数、16位的整数和32位的整数。我喜欢德国人的严谨,在300/400的数据类型中,“整数”(Int)特指16位的有符号数。我们讨论的是数据类型,因此不能使用日常生活中“整数”的概念。
我很高兴,能够像孔乙己一样给人带来快活,虽然我并不知道“茴”字的4种写法和3种整数。但是西门子制定的规则(包括数据类型的定义)是不能嘲笑和任意解释的,我还是那句老话,要开车就要遵守交通规则。