11楼

“老学童”兄弟:我个人觉得如果把#RUN_TOTAL_COUNTER都改成MB100,这样比较节省资源(因为MB100里面的数值最大是32,用一个字节存放就可),您LOOP后面加的两条语句也可以不写!不知您是否认同?想看到#RUN_TOTAL_COUNTER数值,可以将“A I [LAR1,P#0.0]”改成“A M [LAR1,P#0.0]”意思就是扫描M0.0-M3.7 32个位状态“1”的个数;你分别给M0.0-M3.7赋状态“1”在变量表里面在线监控MB100就可以看到“1”的个数了!