quote:以下是引用01之美在2011-07-12 09:39:46的发言:
先查电源电压吧,电源闪断或者短时间电压降都会使变频器报欠压故障。

单位曾经发生过,灯闪了一下,所有变频器报欠压故障停机。各处查不到原因,后来通过电网检测仪查出来是电网在0.77秒内电压从400V降至260V又恢复造成的。

就是这个原因,负载一重,电网电压会在瞬间被拉低,这样供给变频的电压就在这一瞬间达到了报警值。