危险区域的等级分类
  危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。
  1、国际电工委员会/欧洲电工委员会划分的危险区域的等级分类
  0区(Zone 0):易爆气体始终或长时间存在;连续地存在危险性大于1000小时/每年的区域;
  1区(Zone 1):易燃气体在仪表的正当工作过程中有可能发生或存在;断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;
  2区(Zone 2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短;事故状态下存在的危险性0.1~10小时/每年的区域;
  中国划分的有效区域和以上相同。
  2、易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
  I.E.C. N.E.C.
  气体 Zone 0 Class I, Division I
  Zone 1 Class I, Division I
  Zone 2 Class I, Division II
  粉尘 Zone 10 Class II, Division I
  Zone 11 Class II, Division II
  I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
  N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)


防爆标志举例 

 1、如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为ExdⅡBT3。

  2、如电气设备为Ⅱ类增安型,温度组别为T2组,标志为ExeⅡT2。
  3、如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为ExedⅡCT4。
  4、如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为:DIPDPT11。

不同的防爆场所需要不同的防爆等级,防爆等级划分为三个等级:ⅡA,ⅡB,ⅡC----按从左到右为底低级ⅡA----高等级ⅡC----