回复:CPU226带扩展模块的问题

whlnhb

  • 帖子

    208
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-19 17:12:56

11楼

1、模块数量超过7个了,这样肯定不行,只能将AI模块改为8输入的。但要注意的是8AI模块只能电压输入,如果外部信号是电流时,需要每个通道使用电流入/电压出的信号隔离器,不要使用电阻,信号很不准。
2、下载程序时在软件中将控制器改为CPU226,同时更改模拟量地址。
3、在MicroWIN软件中有以太网向导,执行一遍后写入PLC就可以用网线通讯了,注意设置好IP地址等参数。