回复:西门子200数据记录问题请教大家

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-07-19 22:44:38

3楼

如果有组态软件的话,连上组态软件进行记录就是了。有详细的记录曲线。
没有组态软件,只能开辟一个数据表来存储呗,用AD_T_TBL来丢进去。只是记录最大最小值意义不大的。
最大值就用整数比较指令跟一个VW比较,如果当前值大于VW里面的值就把当前值传送到VW,否则无视;
最小值也一样的道理,只是用实数小于比较,如果当前值小于VW里面的值就把当前值传输到VM里面,否则也无视。

LD SM0.0
LPS
A SM0.1
MOVW 32000, VW2
LRD
AW> AIW0, VW0
MOVW AIW0, VW0
LPP
AW< AIW0, VW2
MOVW AIW0, VW2