楼主你提到:“输出频率(hz)=(当前流量(m^3/h)/3.6)/脉冲当量(L/P)=当前流量(L/S)/脉冲当量(L/P)”根据你仪表说明!我个人认为:你可以设置一下仪表里面“脉冲当量(L/P)”这个值。比如仪表脉冲当量(L/P)默认为0.1m^3,那么你可以修改成10m^3,这时相同流量下脉冲输出的频率会减小100倍,也就是说仪表原来默认一个脉冲表示0.1m^3修改后变成一个脉冲表示10m^3;这样脉冲频率会变慢。如果你调到一个合适的“脉冲当量(L/P)”那么用普通DI模块是可以实现流量累计的(只要仪表输出脉冲宽度足够,脉宽只要大于你PLC扫描周期,就不会出现脉冲累计丢失现象)!但“脉冲当量(L/P)”不易调整的太大,如果太大会造成单次累计误差较大的现象,但从长远看,PLC计量误差会较小!这个你只要在PLC里面对脉冲计数,程序里面最好用整数累计!如果用浮点数累计,会出现大数吃小数的现象!