回复:关于过程映像区和外部存储区

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-07-20 07:50:13

2楼

CPU-315(6ES7 315-2AG10-0AB0),过程映像I/O 1各128字节,数字量通道集中I/O各1024字节,模拟量通道集中I/O各256字节.如某种CPU,过程映像I/O 1各128字节(0-127)。
所有I/O状态其实都是可以通过映象区处理的,例如PIW100,它的映象地址是IW100.
当用到MOV指令直接输入PIW100时,相当于CPU跳过IW100直接访问外设地址.有立即寻址的作用.