超声波物位计的基本要求是什么?
换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因些安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。在无法避开的情况下,调试时须进行“虚假回波学习”。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。


容器的接管有和要求?
容器接管的长度:必须保证探头伸出接管至少10mm
在介质的反射特性好的情况下,容器接管直径较大时,接管长度可略长于换能器。右边表格列出对应不同直径接管的长度推荐值。在这种情况下,接管末端必须平滑,没有毛刺,尽可能将接管末端磨圆。另外,必须进行“虚假回波学习”。在介质的反射特性不好的情况下,安装方式可提高仪表安装位置,接管安装应配导波管(选装件),以减小接管对测量的影响。
为何有的环境要使用导波管安装?
使用导波管安装(导波管或旁通管),可以避免容器内障碍物、泡沫和空气涡流对测量的影响。

连接电缆的安装有和要求?
一般介绍
供电电缆可使用普通电缆,电缆外径为5…9mm,以确保电缆入口的密封。如果存在电磁干扰,建议使用屏蔽电缆。屏蔽电缆两端均应接地,在传感器内部 ,屏蔽必须直接连接内部接地端子。外壳上的外部接地端子必须连接大地。
电缆的屏蔽和接线
如果有接地电流,屏蔽电缆远离仪表一侧的屏蔽端必须通过一个陶瓷电容(比如:1μF 1500V)接地,以抑制低频接地电流,同时仍可以防止高频干扰信号。