quote:以下是引用woods在2011-07-20 10:24:39的发言:
我看样本上有[EEx ib] IIC这个标识,不知什么意思。
防爆形式主要有:
EEx ia/ib(intrinsical safety EEx ia/ib):本质安全型
Ex d :隔爆型
Ex e :增安型
Ex d e :隔爆增安型
ia:是正常工作和施加一个故障和任意组合的两个故障条件下不能引起点燃的本质安全型设备。
ib:是正常工作和施加一个故障条件下不能引起点燃的本质安全型设备。
设备类别分为:
I类:煤矿井下用电设备
II类:除煤矿井下其它爆炸气体环境用电设备
其中II类又分为A,B,C类
IIA: MESG >=0.9 MICR>0.8
IIB: 0.9> MESG >0.5 0.8>MICR>=0.45
IIC: 0.5>=MESG 0.45> MICR
(MESG:最大实验安全间隙 MICR:最小点燃电流比)
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅