先加载个DB块,比如DB1,定义DB1.DBW0 数据格式为S5TIME。
在程序中编写
L DB1.DBD2
L 1000
*D
T DB1.DBD6
CALL FC40
IN :=DB1.DBD6
RET_VAL:=DB1.DBW0
切记DB1.DBD6 最后定义数据类型:DINT
很久没改了,西门子也用了很长一段时间了。