发布于 2011-07-20 13:43:41
1楼
按错键了!还没说出来就发表了,晕翻.不好意思啊.
第一台:就是在未使用过程中,PMU板闪了几下,PMU就没反应了,本以为CUVC板坏了,更换同同样没反应.更换一台就没事了(当时急着生产),还有一种可能就是PMU板坏了但概率很低,过段时间自己做实验验证一下.
第二台:6SE7031 0EE60 老是报F025故障按说明书上查看原因,电机、线路都检查了三遍没问题,也怀疑CUVC板,更换了,也没反应,还是报F025.后来更换了一台,故障就解决了.
第三台:6SE7031 0EE60 一台已经修过的只是放了一段时间在仓库,在调试过程中不时的显示A017(或是R017)在恢复出厂时也出现,在座静态识别时通不过,就是变频器没反应,在P115=2按启动按钮没反应,偶尔显示A017,真不知道什么原因.
以上设备使用了两年半过来质保期,望高手指教啊,看怎么修理为感!
学无止境,学到老活到老,坚持就有希望!