quote:以下是引用小明哥在2011-07-20 14:34:04的发言:
见过头两种,咨询过施耐德客服,其实变频器和软启动器都集成了本体以及电机的保护了,但是软起一般有个进线接触器,这个接触器可以通过软起的一个功能来控制接通主回路,因为他的控制电源和主回路电源是分开的,变频器就不同了,控制回路电源是从内部直接从主回路电源上取了,一般变频器的主回路设计都采用第一种,或者第二种里电磁接触器采用交流接触器的方式,热继的使用要根据具体情况而定了,如果是1拖多,或者变频工频切换的,那么热继就有必要了
软起就没必要加进线接触器了,有个旁路接触器就足够了。