quote:以下是引用nnnn1234在2011-07-20 09:42:19的发言:quote:以下是引用提侠在2011-07-20 09:07:21的发言:
你想用2个CT做什么用?
电机保护器用。一拖四电机,不同时启动用的保护。
我刚才说的好像不对。
您是不是用两个互感器测量四台电机的总电流(不同时运行),四台电机功率相同,使用同一个保护元件?
如果是:(热保护元件以热继电器为例)将两个互感器的二次侧首尾串联,然后将串联节点及另外两根线分别接热继电器一侧的三个端子,热继电器另一边短接。
如果每台电机均配有热保护元件:用转换开关将“串联节点及另外两根线”分别切换链接至需要运行电机的热保护元件上。