quote:以下是引用cherryyao在2011-05-14 14:52:17的发言:
变频器运行在50HZ可以省电吗?我们的风机开50HZ时,加变频器运行电流居然比工频小100A左右。
您指的是变频器的输入电流还是输出电流(即:电机电流)?
您如果指的是变频的输入电流减小了,这个很正常。因为:电机的电流波形是正弦波,变频器的输入电流波形则不是,它只在电压“接近峰值”时才有电流(此时的电压高于有效值),由于输入功率不变(可以这样认为),所以输入电流的有效值会降低。但此时的输入功率 不一定会减小;另外,变频器输入端的功率因数很高,而电机的功率因数一般都较低(特别是大马拉小车时),有很大比例的无功电流。
如果是电机电流减小了:可能的原因:1、变频器的调压功能。如果此时电源电压较高,变频器的输出基准电压为380V,此时电机电流会将低;2、变频器启用了“节能运行”功能,当输出频率稳定时:电机电流会降低(自动调节、降低输出电压)。如果此时电源电压又明显偏高,那么电机电流下降的就会更多。变频器的输入电流会下降更多;以上两种情况时:功耗会有所下降,会低于工频运行的功耗(考虑到变频器的损耗,总的到说:不一定会省多少电)。