quote:以下是引用无名在2011-07-20 16:36:26的发言:quote:以下是引用KAPOK在2011-07-20 09:19:29的发言:
说来真是巧合哈,前段时间项目部考试,我还出了道类似的题。其实解决办法非常简单:
NW1:0→MW0;(此处是无条件清零)
NW2:若I0.0接通,则MW0+1→MW0;
NW3:若I0.1接通,则MW0+1→MW0;
……
NW33:若I3.7接通,则MW0+1→MW0;
MW0的值就是设备的运行数量。
此方法相对比较简单。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
程序也是有点复杂,跟用指针比起来,原理一致,只是程序量大了点,
不知道现场普通维护人员在看到指针类的指令的时候会怎么样,据我的了解,他们是希望越简单越好!