quote:以下是引用yming在2011-07-20 11:08:02的发言:quote:以下是引用fzxsz在2011-07-19 08:06:27的发言:
第二种也不少见,采用的接触器不是用来频繁启动变频器的,而是在紧急状态下可以迅速切断变频器的电源,所以这种方法也可以。
其实这种想法是“想当然”。
断开电源输入,变频器并不会立即停止输出。
西门子变频器甚至在使能动态缓冲情况下;会利用传动系统的全部惯量,维持电动机运行,最长可达数秒。(此举是为了应对电源瞬时掉电造成生产线停机。)
要想急停,切断动力。采用切断前端接触器方式, 哪里有OFF2来的快。
赞同, 我认为加前面加接触器主要是节能考虑,
当较长时间不用时可以断开变频器电源。(比如8小时工作制的生产情况,
可以比较方便的通过停止按钮切断变频器。)