UDT65
STRUCT
block_length WORD W#16#40 结构的大小是64个字节
id WORD W#16#1 通讯资源的ID号是“1”
connection_type BYTE B#16#11 通讯类型TCP代码
active_est BOOL TRUE 客户端client否则为服务器server
local_device_id BYTE B#16#2
local_tsap_id_len BYTE B#16#2 本地设备的端口号长度
rem_subnet_id_len BYTE B#16#0
rem_staddr_len BYTE B#16#4 远程端设备IP地址长度
rem_tsap_id_len BYTE B#16#2 远程端设备的端口号长度
next_staddr_len BYTE B#16#0
local_tsap_id ARRAY[1..16] B#16#7, B#16#D0 本地设备端口号
BYTE
rem_subnet_id ARRAY[1..6] B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0
BYTE
rem_staddr ARRAY[1..6] B#16#C0, B#16#A8, B#16#1, B#16#A, B#16#0, B#16#0 远程端设备IP地址
BYTE
rem_tsap_id ARRAY[1..16] B#16#7, B#16#D5 远程设备端口号
BYTE
next_staddr ARRAY[1..6] B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0
BYTE
spare WORD W#16#0
STRUCT_END