quote:以下是引用yming在2011-07-20 10:51:38的发言:
给与楼上封精。
小型空气断路器一般分为两类:
C曲线 如C32 用于一般配电,C不允许瞬时过载。
D曲线 如D32 用于电机,D允许瞬时的过流,以适应电动机直接启动的瞬时大电流。这个特性正好符合变频器输入端的脉动脉动电流特点。
西门子的空气断路器标识和国标是一致的。
斗胆给Y版更正一下,你说的应该是梅兰日兰类型的断路器,国内的DZ47也是如此,但C表示此断路器的电流达到额定值的8倍,磁脱扣动作、D表示10倍磁脱扣动作。此类断路器内含两种脱扣方式,热脱扣和磁脱扣。热脱扣是一种反时限保护、磁脱扣是瞬断。据此,只要你计算一下,什么C、D,不是绝对不能混用的。