回复:问题已解决:840D系统最近X轴经常出现报警: 25050 轴X1轮廓监控,请问如何解决?

liujian1121

  • 帖子

    1910
  • 精华

    1
  • 被关注

    210

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-07-20 19:38:49

62楼

这是因为系统检测到X轴跟随误差太大,超过MD36400中的设置。可以适当增大轮廓监控的公差带,调整伺服增益因子,对速度调节器进行优化、修改加速度、最大速度等机床数据等。