发布于 2011-07-20 20:54:34
2楼
通讯电缆、总线连接器、终端电阻都检查了,没有问题,总线连接器的DP网线的屏蔽层没有和总线连接器的地压在一起。
今天上午把问题解决了,但这个问题解决的有点莫名其妙。因为前几天也出现过同样的故障,我到现场时把Dp网线屏蔽层上接地线取掉,能使用(但还是会报故障),但已能维持生产。 今天处理时我先把DP网络速度降低,效果不明显。没办法又前几天拆掉的DP网线屏蔽屋的接地线接上,又能使用了,而且效果比以前还好一点,以前两台变频器不能同时开,现在能同时开了。但偶尔CP342-5的BF灯还是会闪烁。还做了一项措施就是把6SE7031变频器原先是端站,现在改为不是端站。
今天还做了一项测试,在6Se7031变频器做端站时,启动变频器时CBP板DP通信灯笼息灭时,和没有息灭时。测量了DP网线屏蔽层的对地电压,用的毫伏档,不知是万用表有没问题还是怎么回事,变频器的CBP板第三个灯息灭和没有息灭竟然是差不多的电压(120多mv)
hulk