quote:以下是引用李岩在2011-07-20 18:07:49的发言:quote:以下是引用yming在2011-07-20 10:51:38的发言:
给与楼上封精。
小型空气断路器一般分为两类:
C曲线 如C32 用于一般配电,C不允许瞬时过载。
D曲线 如D32 用于电机,D允许瞬时的过流,以适应电动机直接启动的瞬时大电流。这个特性正好符合变频器输入端的脉动脉动电流特点。
西门子的空气断路器标识和国标是一致的。
斗胆给Y版更正一下,你说的应该是梅兰日兰类型的断路器,国内的DZ47也是如此,但C表示此断路器的电流达到额定值的8倍,磁脱扣动作、D表示10倍磁脱扣动作。此类断路器内含两种脱扣方式,热脱扣和磁脱扣。热脱扣是一种反时限保护、磁脱扣是瞬断。据此,只要你计算一下,什么C、D,不是绝对不能混用的。
脱扣曲线和是那家的小断路器没关系,只和负载特性有关,只是厂家的型号不同罢了。但小断路器几乎都在125A以下。
A型脱扣曲线:脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统。
B 型曲线脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) In,用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等)
C 型曲线脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In,用于保护常规负载和配电线缆
D 型曲线脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In,用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)
K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
The darkness is no darkness with thee.