发布于 2011-07-20 22:46:41
3楼
首先感谢西门子工程师,
得到答复如下:
STARTER软件连接CU240B/E-2系列控制单元与STARTER软件的版本有关系,下面分别做介绍:
1、STARTER软件版本是V4.1.5.1:需要先安装SINAMICS G120 USB Bridge Driver,先要安装驱动程序,连接步骤如下:
第一步:在STARTER中设置PG/PC接口:S7ONLINE (STEP 7) --PC COM (USS),通讯接口为COM2,通讯波特率是38400。
第二步:(在计算机的硬件管理-端口-Sinamics G120 USB ;对于XP系统)设置USB接口为COM2,通讯波特率为38400 8 N 1 N。
第三步:CU240B/E-2系列控制单元默认通讯地址为P2011=2,波特率为P2010=115200,可以使用IOP或者BOP-2面板修改地址和波特率。
第四步:新建项目后就可以连接到G120 CU240B/E-2 V4.3.2等控制单元上。
2、STARTER 软件版本是V4.2 HF2:
当安装了STARTER V4.2 HF2后,该版本已经集成了USB驱动程序,所以通过USB接口连接到CU240B/E-2等控制单元,电脑上马上会提示是否安装驱动程序,按照提示安装即可。连接方法有两种:
方法一:
第一步:同上
第二步:同上
第三步:在Starter界面点击右上“节点”图标,点击接入点(Access point)、选中Step7 PC COM-Port(USS)
下端状态栏显示:PC COM-Port(USS)/S7USB
第四步:CU240B/E-2系列控制单元的默认通讯波特率是P2010=115200, 默认通讯地址P2011=2,使用IOP面板或者BOP-2面板修改通讯波特率和地址。
第五步:新建项目,然后就在线连接到CU240B/E-2系列控制单元。
方法二:方法二的前两步和方法一相同,这里不在详细说明,从第三步开始介绍。
第三步:在Accessible Nodes(可访问节点)点击PG/PC;在应用接入点(Access Point of Application)选Device(Starter,Scout)->PC COM Port(USS) ;然后在所使用接口中选PC COM Port(USS);OK
点击 Accwss point 选择 DEVICE(STARTER,SCOUT)
下端状态栏显示:PC COM-Port(USS)/PC COM-Port(USS)
第四步:CU240B/E-2等控制单元的默认通讯波特率是P2010= 115200, 默认地址P2011=2,使用IOP面板或者BOP-2面板修改通讯波特率和地址。
第五步:新建项目,然后就在线连接到CU240B/E-2系列控制单元。
按照以上方法操作,就可以通过USB电缆STARTER软件在线连接到CU240B/E-2系列控制单元。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?