发布于 2011-07-20 22:51:05
37楼
这个楼里讨论的很热闹,也很深入。但是我发现,大家都是在说,变频器的输入端可以加断路器,不可以加接触器。而且有说没见过变频器输入端加接触器的。然后,有人把西门子推荐的进线接线图帖出来说,这里有接触器呀。然后,有结论,说变频器的前端要加开关。而且只加开关即可。
我不反对楼上的讨论观点。而且我也是这样认为的,变频器的进线端,要加开关是为了在变频器“离线”状态操作使用的。目的是切断变频器的进线电源。
不过,我所接触和设计的系统,基本不使用断路器做变频器的进线开关。我使用的是接触器。^_^,为什么呀?因为,接触器也是开关呀,只要是把它在变频器离线状态操作,不就行了嘛。好处是,不用到电气柜的跟前去操作,而是远距离的操作变频器进线合闸。这个对于我的系统符合用户需求。因为要隔室操作。所以采用接触器是必要的。
另外接触器的价格与断路器或空开比要便宜些呢。嘿嘿
综上,我们讨论问题,条件很重要在特定的条件,谈特定的应用方法。控制系统的控制策略五花八门。但是其控制原则是唯一的。这就是条件。在遵循原则的条件下,我们有什么不可以用呢?符合控制规则,什么都可以使用。在这里,黑猫白猫论也适合。
我是你的朋友