无论是电子式还能热磁式,都可以提供短路与过载保护。

电子式的优点是其可以提供三段甚至四段保护,动作值比较精确,而且可以调节。加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制。基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。
热磁式的缺点是只能提供二段保护,动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大)。受环境影响较大。其优点就是成本低,可靠性相对较高,有些型号可以倒进线。